四川消防设施操作员实操易错点(附:实操考试题目)
蜡烛2017 发表于:2022-7-21 09:57:33 复制链接 发表新帖
阅读数:331
通过对四川智能化实操考核运行以来相关情况梳理分析,总结归纳考生常见易错点和考试注意事项如下,请对照研判改进,力争在考核中正确应答。

(一)控制室考室

1、火灾报警控制器工作状态判断:考生需等待模拟信号出现后再做出判断。

2、消防联动控制器及多线制控制盘控制状态切换:根据题目要求只需操作钥匙切换控制状态即可。

3、总线盘上启动设备并判断指示灯的意义:在总线盘上启动设备后,需根据现场实际信号对启动状态做出判断。

4、消防应急广播录制并播放:录制未成功或录制后未播放完整的音频文件。



(二)水系统考室

1、识别双电源控制柜工作状态:考生需根据模拟信号,现场对双电源控制柜工作状态做出判断。

2、现场测试湿式系统末端试水装置:末端试水装置开启后未按题目要求停止喷淋泵,考生需根据语音提示及指示灯停止喷淋泵。

(三)电气设备考室

现场操作排烟系统手动执行机构联动启动排烟风机:考生未能准确找到排烟口手动执行机构,大多数操作远程执行机构,需根据题目要求设置控制状态后找到并操作排烟口手动执行机构。



(四)其他问题

考生对考试设备不熟悉,思考时间过长且未注意考核时间,没有按时提交答案。

识别二维码
浏览四川消防鉴定站全景照片,成都消防设施操作员培训报考咨询李老师。