一、单选题
1. 下列那一项不属于变电站内支柱绝缘子的例行试验项目( D )
A. 红外热成像检测 B. 现场污秽度评估 C. 例行检查 D. 绝缘电阻测试
2. 红外测温发现设备热点,应调整亮漆(所有颜色)的发射率为( D )
A. 0.88 B.0.3-0.4 C. 0.59-0.61 D. 0.9
3. 红外测温发现设备热点,应调整黑亮漆(在粗糙铁上)的发射率为( A )
A. 0.88 B. 0.3-0.4 C. 0.59-0.61 D. 0.9
4. 《输变电设备状态检修试验规程》规定,红外热成像检测时要记录环境温度、负荷及其近( C )内的变化情况,以便分析参考。
A. 1小时 B. 2小时 C. 3小时 D. 4小时
5. 下列试验项目( C )不属于《输变电设备状态检修试验规程》中规定的高压套管的例行试验项目。
A. 绝缘电阻 B. 红外热成像检测
C. 油中溶解气体分析 D.电容量好介质损耗因数
6. 若电气设备的绝缘等级是B级,那么它的极限工作温度是( D )度
A. 100 B. 110 C. 120 D. 130
7. 电气设备与金属部件的连接的线夹设备缺陷判断为严重缺陷的为( C )
A. 温差不超过15K B. 热点温度70度,相对温差大于70%
C. 热点温度80度,相对温差大于80% D. 热点温度110度,相对温差大于95%
8. 电气设备与金属部件的连接的线夹设备缺陷判断为危急缺陷的为( D )
A. 温差不超过15K B. 热点温度70度,相对温差大于70%
C. 热点温度80度,相对温差大于80% D. 热点温度110度,相对温差大于95%
9. 电气设备与金属部件的连接的线夹设备缺陷判断为严重缺陷的为( A )
A. 温差不超过15K B.热点温度70度,相对温差大于70%
C. 热点温度80度,相对温差大于80% D.热点温度110度,相对温差大于95%
10. 铅酸蓄电池初充电完成后,第一次放电应放出额定容量的( C )。
(A) 50%; (B) 60%; (C) 75%; (D) 100%。
11. 阀控式密封免维护铅酸蓄电池在安装结束后,投入运行前应进行( B )。
(A) 初充电; (B) 补充充电; (C) 均衡充电; (D) 浮充电。
12. 直流绝缘监察装置的接地属于( C )。
(A) 保护接地; (B) 保护接零; (C) 工作接地; (D) 重复接地。
13. 直流回路中表示信号回路电源小母线的文字符号是( B )。
(A) WTS; (B) WS; (C) WPS; (D)(+)WFS。
14. 常用的四种充电方式中,目前国内外普遍采用的是( C )。
(A) 一段定电流; (B) 两段定电流; (C) 两段定电流、定电压;(D) 低定电压
15. 直流屏上合闸馈线的熔断器熔体的额定电流应比断路器合闸回路熔断器熔体的额定电流大( B )级。
(A) 1—2; (B) 2—3; (C) 3—4; (D) 4—6。
16. 蓄电池电解液温度升高,电化反应增强,蓄电池容量( A )。
(A) 增大; (B) 减小; (C) 无变化; (D) 与温度无关。
17. 阀控式密封免维护铅酸蓄电池浮充电应采用( D )充电法。
(A) 半恒流; (B) 恒流; (C) 恒压; (D) 恒压限流。
18. 电气图的表达方式分为两种,即图和( C )。
(A) 符号; (B) 参数; (C) 表格; (D) 说明。
19. 220V蓄电池组的绝缘电阻应大于( C )。
(A) 10MΩ; (B) 15MΩ; (C) 20MΩ; (D) 30MΩ。
20. 控制、信号回路母线采用环网开环供电时,由直流屏至最远断开点的电压降不应超过直流母线额定电压的( A )。
(A) 5%; (B) 10%; (C) 15%; (D) 20%。
21. 特殊情况下,系统频率在短时间内可能上升到( )Hz或下降到( )Hz. B
A. 50.5 48.5 B. 51 48 C. 50.5 48
22. 发电厂与电网连接处的断路器,三相故障消除时间规定:330kV及以上设备不大于( C )ms
A. 50 B. 60 C. 90 D. 120
23. 发电机组正常调节速率一般不小于每分钟(A )机组额定有功功率。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 5%
24. 系统频率下降到48Hz时有功功率输出减少,一般不超过( D )机组额定有功功率。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 5%
25. 水电机组死区控制在( D )内。
A. ±0.01Hz B. ±0.02 Hz C. ±0.03Hz D. ±0.05Hz
26. 电网的无功补偿实行( B )的原则
A. 统一规划、统一设计 B. 分层分区、就地平衡
C. 统一规划、统一设计、分布实施
27. 直流输电系统运行接线可以采取双极方式、( B )、单极金属回线方式
A.单极直接接地方式 B. 单极大地回线方式 C. 双极大地回线方式
28. 换流站无功功率控制方式可以采用定无功方式、( A )。
A. 定电压方式 B. 定功率方式 C. 定电流方式
29. 直埋电缆在直线段每隔( C )米处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,宜装设明显的路径标志或标桩。
A. 20-30 B. 30-40 C. 30-50 D. 50-60
30. 直埋电缆的埋设深度,一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于( C )米
A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 1.0
31. 地震烈度为( B )及以上地区的变压器,应装用防震型气体继电器。
A. 6度 B. 7度 C. 8度
32. GIS室内空气中的氧气含量应大于( C )或SF6气体的浓度不应超过( C )uI/L
A. 15 800 B.17 900 C.18 1000
33. 运行和维护人员容易触及到GIS的部位(如外壳及金属构架等)上的感应电压不应超过(B )V
A.35 B. 36 C. 37 D. 40
34. 运行人员易接触的外壳,其温升不应超过( C )
A. 25K B. 27K C. 30K D. 40K
35. GIS断路器开断额定短路开断电流( B )次时,应进行分解检修。
A.10 B. 15 C. 2000 D. 3000
36. GIS断路器开断负荷电流( C )次时,应进行分解检修。
A.10 B. 15 C. 2000 D. 3000
37. GIS断路器空载操作( D )次时,应进行分解检修。
A.10 B. 15 C. 2000 D. 3000
38. GIS每隔( D )年或按制造厂规定应对主回路进行一次大修。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
39. GIS中气体泄漏标准:运行中每个气室年漏气率小于( ),交接时每个气室年漏气率小于( )C
A. 1% 1% B. 0.5% 1% C. 1% 0.5% D. 0.5% 0.5%
40. GIS中当发现压力表在同一温度下,相邻两次读数的差值达( A )Mpa时,应进行气体检漏检查。
A. 0.01-0.03 B. 0.01-0.05 C. 0.03-0.05 D. 0.01-0.02
41. 气体采样操作及处理一般渗漏时,要在( B )条件下进行
A. 晴朗 B. 通风 C. 干燥天气 D. 阴凉
42. 存放( B )以上的新气,使用前要检验其纯度和湿度,符合标准后方可使用。
A. 三个月 B. 半年 C. 一年 D. 五年
43. 充装SF6气体的气瓶应不超过( C )年检验一次。
A. 一年 B. 三年 C. 五年 D. 六年
44. GIS分解检查前,必须执行( C )制度
A. 监护制度 B. 许可制度 C. 工作票制度 D. 作业指导卡
45. GIS气室分解检查前,应对相邻气室进行减压处理,减压值一般为额定压力的(B )或按制造厂规定。
A.30% B.50% C.70% D.100%
46. GIS分解,封盖打开后,人员暂时撤离现场( C )分钟,让残留的SF6及其气态分解物经室内通风系统排至室外,然后才准进入作业现场。
A.10 B.15 C.30 D.60
47. GIS分解前,气体回收并抽真空后,应用( B )进行冲洗。
A.氮气 B.高纯氮气 C.无水乙醇 D.丙酮
48. 在GIS发生故障后( B )分钟之内,只准抢救人员进行室内。
A.10 B.15 C.30 D.60
49. 在GIS发生故障后( D )小时内,任何人进入室内必须穿防护服,戴手套,以及戴备有氧气呼吸器的防毒面具。
A.1 B.2 C.3 D.4
50. SF6新气质量标准,其中SF6气体纯度为≥( D )%。
A.99.5 B.99.6 C.99.7 D.99.8
51. SF6新气质量标准,其中湿度(H2O)为≤( C )ug/g
A.6 B.7 C.8 D.9
52. SF6新气质量标准,其中四氯化碳(CF4)为≤( C )%
A.0.02 B.0.03 C.0.05 D.0.08
53. 装设吸附剂速度越快越好,装入吸附剂至抽真空的时间要控制在( )h之内,较长的母线筒时间可适当延长,但不得超过( )h,装设吸附剂后应立即抽真空。D
A.1 3 B.2 3 C.1 4 D.1 5
54. 真空度达到133Mpa开始计算时间,维持真空泵运转至少在( B )分钟以上;
A.20 B.30 C.50 D.60
55. 充气时应使用减压阀,充实时应先( )减压阀,( )气瓶阀门,再( )减压阀充气。C
A.关闭、打开、打开, B.打开,打开,关闭, C.关闭、打开、打开
56. 散热器应经( B )固定在变压器邮箱上或采用独立落地支撑,以便在安装或拆卸时变压器邮箱不必放油。
A.截门 B.蝶阀 C.焊接
57. 潜油泵应采用(C )轴承,油泵应选用较低转速油泵(小于1500rpm)
A:A或B B: B或C C: D或E D:D或F F: E 或F
58. 无人值班变电站内( A )KVA及以上的变压器,应装设远方监视运行电流和顶层油温的装置。
A;20000 B;800 C;630 D;10000
59. 在带电设备周围严禁使用(A )进行测量工作。
(A)钢卷尺、皮卷尺和带金属丝的线尺 (B)钢卷尺、塑料尺和带金属丝的线尺
(C)皮卷尺、塑料尺和带金属丝的线尺 (D)钢卷尺、皮卷尺和塑料尺
60. 距接地体处的跨步电压变化距离(B )。
(A)10m以外为0; (B)越接近接地处越大,越远则越小,20m远时为0;
(C)30m以外为0; (D)5m以内最小;
61. Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:( A )
(A)变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△、Y形
(B)变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y、△形
(C)变压器Y、△侧的CT二次侧均接成△形
(D)变压器Y、△侧的CT二次侧均接成Y形
62. 在考虑配电装置的绝缘配合时,设备的承受电压最低值不能低于下列中各项中的哪一项( B )。
(A)绝缘子的沿面放电 (B)避雷器的残压
(C)断路器的耐压 (D)外绝缘的气体放电电压
63. 600kVar以上的电力电容器的投入和退出操作(A)
(A)必须利用开关进行; (B)可以利用刀闸进行;
(C)可以利用高压保险进行; (D)、均不可以。
64. 电容器组前串接12%的电抗器,这主要是为了抑制( A )谐波谐振而设置的。
(A)三次 (B)五次 (C)七次 (D)九次
65. 三绕组降压变压器绕组由里向外排列的顺序是(B)
(A)高中低; (B)低中高; (C)中低高;(D)低高中
66. 假定电气设备的绝缘材料等级是B级,那么它的耐热温度是( B )。
(A)110℃ (B)105℃ (C)100℃
67. 配置双母线相比母差保护的变电站,当运行中出现一条母线无电源的特殊运行方式时,应将方式切换开关投入非选择(或压板),这主要是考虑( A )
(A)有电源的母线故障选择元件不能动作
(B)有电源的母线故障选择元件误动
(C)无电源的母线故障选择元件误动
68. 110KV及以上断路器断口装设均压电容作用是( C )。
A、辅助导体 B、辅助灭弧室 C、改善灭弧条件 D、起灭弧作用
69. 断路器CY3液压机构,当储压罐内壁有划痕,造成高压油越过活塞进入氮气中,此时液压回路工作压力和正常时比较(A)
(A)升高; (B)降低; (C)不变;(D)忽高忽低。
70. 电流表最大刻度为300A,接于400/5的电流互感器上,当表计指示电流为150A时,实际的一次电流应该等于( C )
(A)112.5A (B)225A (C)200A
71. 电流互感器二次开路时,其主要现象和后果是:表计为零或指示错误,保护拒动,开路点产生火花,( A )等。
(A)铁芯发热及铁芯有嗡声响 (B)一次线圈发热 (C)二次回路接地
72. 合闸线圈的最低动作电压与额定电压之比( A )
(A)不得低于80% (B)不得低于70% (C)不得低于60%
73. 110kV绝缘棒的有效长度不得小于( A )。
(A)1.3米 (B)1.0米 (C)1.5米 (D)0.7米
74. 发热对电气设备主要有( C )不良影响。
(A)机械强度下降 (B)接触电阻增大 (C)绝缘性能下降 (D)回路电流增大
75. 瓷绝缘子表面做成波纹形,主要作用是( A )。
(A)增加电弧爬距 (B)提高耐压强度
(C)防止尘埃落在瓷绝缘上 (D)加大绝缘子的抗弯强度
76. 220kV线路保护停电检修,在检修工作开始前该线路( C )保护必须退出。
(A)高频 (B)距离 (C)启动失灵 (D)零序电流过流保护加装低
77. 闭锁是为了提高保护装置在发生短路故障时的(C)。
(A)快速切除故障能力的要求 (B)动作可靠性的要求 (C)灵敏度的要求
78. Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:( A )
(A)变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△、Y形
(B)变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y、△形
(C)变压器Y、△侧的CT二次侧均接成△形
(D)变压器Y、△侧的CT二次侧均接成Y形
79. 在考虑配电装置的绝缘配合时,设备的承受电压最低值不能低于下列中各项中的哪一项( B )。
(A)绝缘子的沿面放电 (B)避雷器的残压
(C)断路器的耐压 (D)外绝缘的气体放电电压
80. 600kVar以上的电力电容器的投入和退出操作(A)
(A)必须利用开关进行; (B)可以利用刀闸进行;
(C)可以利用高压保险进行; (D)、均不可以。
81. 电容器组前串接12%的电抗器,这主要是为了抑制( A )谐波谐振而设置的。
(A)三次 (B)五次 (C)七次 (D)九次
82. 三绕组降压变压器绕组由里向外排列的顺序是(B)
(A)高中低; (B)低中高; (C)中低高;(D)低高中
83. 假定电气设备的绝缘材料等级是B级,那么它的耐热温度是( B )。
(A)110℃ (B)105℃ (C)100℃
84. 配置双母线相比母差保护的变电站,当运行中出现一条母线无电源的特殊运行方式时,应将方式切换开关投入非选择(或压板),这主要是考虑( A )
(A)有电源的母线故障选择元件不能动作
(B)有电源的母线故障选择元件误动
(C)无电源的母线故障选择元件误动
85. 断路器CY3液压机构,当储压罐内壁有划痕,造成高压油越过活塞进入氮气中,此时液压回路工作压力和正常时比较(A)
(A)升高; (B)降低; (C)不变;(D)忽高忽低。
86. 电流表最大刻度为300A,接于400/5的电流互感器上,当表计指示电流为150A时,实际的一次电流应该等于( C )
(A)112.5A (B)225A (C)200A
87. 电流互感器二次开路时,其主要现象和后果是:表计为零或指示错误,保护拒动,开路点产生火花,( A )等。
(A)铁芯发热及铁芯有嗡声响 (B)一次线圈发热 (C)二次回路接地
88. 合闸线圈的最低动作电压与额定电压之比( A )
(A)不得低于80% (B)不得低于70% (C)不得低于60%
89. 发热对电气设备主要有( C )不良影响。
(A)机械强度下降 (B)接触电阻增大 (C)绝缘性能下降 (D)回路电流增大
18、瓷绝缘子表面做成波纹形,主要作用是( A )。
(A)增加电弧爬距 (B)提高耐压强度
(C)防止尘埃落在瓷绝缘上 (D)加大绝缘子的抗弯强度
90. 220kV线路保护停电检修,在检修工作开始前该线路( C )保护必须退出。
(A)高频 (B)距离 (C)启动失灵 (D)零序电流过流保护加装低
91. 闭锁是为了提高保护装置在发生短路故障时的(C)。
(A)快速切除故障能力的要求 (B)动作可靠性的要求 (C)灵敏度的要求
92. 两台其它参数相同而阻抗电压不相等的变压器在并列运行时,在负荷分配上( B )
(A)阻抗电压小的变压器负荷小; (B)阻抗电压小的变压器负荷大;
(C)负荷分配不受阻抗电压的影响; (D)阻抗电压大的变压器负荷大
93. 断路器断口中并联电容的主要作用是( D )
(A)为防止和母线PT发生谐振 (B)限制短路电流
(C)为防止操作过电压; (D)为增加断路器开断能力。
94. 综合重合闸投综合方式时在线路单相接地时,具有(D)的功能。
(A)切除三相瞬时重合 (B)切除三相延时重合
(C)切除故障相延时重合 (D)切除故障相延时单相重合
95. 变压器铁芯可以在( B )情况下运行;
(A)不接地; (B)一点接地; (C)两点接地; (D)多点接地;
96. 断路器操作机构在跳闸命令和合闸命令同时存在时应保证( B );
(A)合闸; (B)跳闸; (C)两命令同时执行; (D)两命令同时拒绝执行
97. 两台变压器间定相(核相)是为了核定( A )是否一致。
(A)相序 (C)电位差 (C)相位 (D)相位差
98. 影响变压器寿命的主要因素是( C )
(A)铁芯 (B)绕组 (C)绝缘 (D)油箱
99. 变压器励磁参数的大小主要取决于( C );
(A)原绕组电抗; (B)励磁电阻; (C)励磁电抗; (D)一次侧电阻;
100. 对GIS新的气体质量标准规定的纯度为 (C)
(A)纯度(m/m)>96% (B)纯度(m/m)≥97%
(C)纯度(m/m)≥99.8 % (D)纯度(m/m)>99%
101. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式:(A )
a) 电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端子排上接地
b) 不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端上
c) 每组电流互感器,必须单独有一个接点
d) 只要在回路中有接地点,在任何地方设置都行
102. 两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时:(C)
a) 容量和变比都增加一倍
b) 变比增加一倍,容量不变
c) 变比不变,容量增加一倍
d) 容量和变比无变化
103. 当电流互感器一次电流不变,二次回路负载增大(超过额定值)时:(C)
a) 其角误差增大,变比误差不变
b) 其角误差不变,变比误差增大
c) 其角误差和变比误差都增大
d) 其角误差和变比误差与负载增大无关
104. 全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸,这是因为(B)
a) 电缆线路故障几率少
b) 电缆线路故障多系永久性故障
c) 电缆线路不允许重合
d) 电缆配电线路是低压线路
105. 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为:(B)
a) 需要配合保护
b) 故障点去游离需一定时间
c) 防止多次重合
d) 断路器分合闸速度所决定
106. 在大接地电流系统中。线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压:(B)
a) 距故障点越远就越高
b) 距故障点越近就越高
c) 与距离无关
107. 两条平行的导线中,通过相反方向的电流,其受力情况:(B)
a) 相互吸引
b) 相互排斥
c) 难以确定
d) 相互有作用力
108. 利用接入电压互感器开口三角电压闭锁的电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置:(B)
a) 动作
b) 不动作
c) 可动可不动
d) 由于二次电压发生变化而动作
109. 电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流:(C)
a) 暂态电流
b) 次暂态电流
c) 冲击电流
d) 热稳定电流
110. 当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器最大灵敏角:(A)
a) 变大
b) 变小
c) 不变
d) 有可能变大,也有可能变小
111. 短路点的过度电阻对距离保护的影响,一般情况下是:(B)
a) 使保护范围伸长
b) 使保护范围为缩短
c) 保护范围不变
112. 电力系统发生震荡时,震荡中心的波动情况:(A)
a) 振幅最大
b) 振幅最小
c) 振幅不变
113. 从继电保护原理上讲受系统震荡影响最大的是:(C )
a) 零序电流保护
b) 负序电流保护
c) 相同距离保护
d) 全线快速保护
114. 某线路送有功10MW,送无功9Mvar,零序方向继电器接线正确,模拟A相接地短路,继电器的动作情况:(A)
a) 通入A相负荷电流时动作
b) 通入B相负荷电流时动作
c) 通入C相负荷电流时动作
d) 通入三相负荷电流时均动作
115. 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现( B )。
(A)两绕组发热量一样; (B)二次绕组发热量较大;
(C)一次绕组发热量较大; (D)二次绕组发热量较小。
116. 对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。
(A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障;
(C)与系统内发生大型二相接地短路; (D)发生单相接地。
117. 变压器温度上升,绝缘电阻会( B )。
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。
118. 标志断路器开合短路故障能力的数据是( D )。
(A)额定短路开合电流的峰值; (B)最大单相短路电流;
(C)断路电压; (D)额定短路开合电流的有效值
119. 投入并联电容器调整系统电压时,对系统来说( B )。
(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;
(C)不起无功补偿的作用; (D)调整电容电流。
120. 电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为( B )。
(A)初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力;(D)动态稳定。
121. 变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器( B )。
(A)铁芯接片断裂; (B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;
(C)铁芯之间绝缘损坏; (D)绝缘损坏。
122. 用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0形接线,该方式能进行( B )。
(A)相对地电压的测量; (B)相间电压的测量;
(C)电网运行中的负荷电流监视; (D)负序电流监视。
123. 电流互感器的零序接线方式,在运行中( A )。
(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;
(C)只能测零序电压; (D)能测量零序功率。
124. 高压断路器的极限通过电流,是指( A )。
(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流; (B)断路器正常通过的最大电流;
(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。
125. 电流表和电压表串联附加电阻后,( B )能扩大量程。
(A)电流表;(B)电压表;(C)都不能;(D)都能。
126. 在发生非全相运行时,应闭锁( B )保护。
(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵
127. 有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为( B )
(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。
128. 在测量电流互感器极性时,电池正极接一闪侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极( B )。
(A)电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;
(B)电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;
(C)电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极;
(D)电池接通时,表针向反方向转,则与表负极盯连的是二次侧正极。
129. 对于同一电容器,两次连续投切中间应断开( A )时间以上。
(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。
130. 30.户外配电装置,35KV的以上软母线采用( C )。
(A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝绞线;(D)钢芯铜线。
131. 发生两相断路时,断路电流中含有( C )分量。
(A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。
132. 电流互感器极性对( C )没有影响。
A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护
133. 对于100千米的特高压线路,在额定电压为1000 千伏以及最高运行电压为1100千伏的条件下,发出的无功功率可以达到_B_兆乏,约为超高压线路的5倍。
A.200~300 B.400~500 C.500~600
134. 高频保护的耦合电容器是 ( B ) 耦合到高压输电线上去的连接设备。
A、工频电流 B、高频电流 C、超高频电流 D、负荷电流
135. 为了保持输电线路的无功平衡,特别是为了限制轻载时的电压升高和线路开断时的工频过电压,通常需要在线路送端和受端装设固定_C_来进行无功补偿。
A.高压并联电容器 B.高压串联电容器 C.高压并联电抗器
136. 绝缘靴属于( B )安全工器具
A基本绝缘安全工器具 B辅助绝缘安全工器具
C一般防护安全工器具 D标志类安全工器具
137. ( C )的作用是限制过电压(雷电侵入波过电压、操作过电压)以保护电气设备。
A 避雷针 B避雷线 C避雷器 D阻波器
138. 当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。
A、稳定 B、瓦解 C、电压升高 D、电压质量上升
139. 合并单元的输入由 B 信号组成。
A. 模拟 B. 数字 C.卫星 D.语音
140. 一次设备投入运行时,相关继电保护、安全自动装置、稳定措施和电力专用通信配套设施等应(C)投入运行。
(A)先期;(B)后期;(C)同时;(D)部分。
141. 距离保护二段的时间( B )。
(A)比距离一段加一个延时△t;(B)比相邻线路的一段加一个延时△t;
(C)固有动作时间加延时△t; (D)固有分闸时间。
142. 数字化保护屏上只保留一块(A)的硬压板,取消其余全部硬压板,其功能全部由软压板实现。
A、检修状态 B、主保护 C、差动保护 D、充电保护
143. 1211灭火器内装的是(C)。
A、碳酸氢钠 B、二氧化碳 C、氟溴化合物 D、氦气
144. 如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上应悬挂的标示牌是(A)。
A、“禁止合闸,线路有人工作!”
B、“禁止分闸,线路有人工作!”
C、“禁止合闸,有人工作!”
D、“禁止分闸,有人工作!
145. 浮充电运行的蓄电池组,应严格控制所在蓄电池室环境温度不能长期超过(B)摄氏度,防止因环境温度过高使蓄电池容量严重下降,运行寿命缩短。
(A)25;(B)30;(C)35;(D)40
146. 中性点位移电压小于 B 相电压时 , 消弧线圈允许长期运行。
A 10% B 15% C 30% D 20%
147. 站用变的三相电流要平衡,任一相的电流不得超过额定值,若三相负载不平衡时,应监视(B)电流。
A、任一相 B、最大一相 C、最小一相 D、三相
148. 楼梯照明灯(在两个地方控制一盏灯)安装使用的开关为(B)
A、单联单控 B、单联双控 C、双联单控 D、双联双控
149. 电压互感器二次短路会使一次( C )。
(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。
150. 潮流计算通俗的说就是通过计算,算出稳定运行情况下电网当中各支路电流、各处电 压值,作为实际电网运行的参考,那么在计算之前需要输入的原始数据不包括以下哪项?(D )
A.支路元件参 B.数发电机参数 C.负荷参数 D.保护配置以及整定值
----------------------------------------------------------分割线
该篇题库截取于微信小程序【试题通】的部分题库资料,发不了那么多字,有限制的,如需完整的题库资料,请到试题通内搜索查看,谢谢!
该账号里的所有题库均属人工整理,不排除有错误的内容,如若有错误存在,还请读者题号指出,答案说一下,而不是一味地诋毁文章或软件!谢谢!文章和软件是给真正需要的人用的!
喜欢我可以关注我 ,后期会发更多相关考试题库哦[玫瑰][舔屏] |